방폭모터 d2G4 eG3
 
 글쓴이 : 현대전동기
 
 
 
 
폭발이나 화재를 유발할 수 있는 가스나 증기에 의한 위헙지역의 정도를 고려하여 설치지역에 대한 모터를 선정해야 합니다. 방폭형 전동기는 주변에 발화성가스가 존재하여 폭발할 수 있는 환경에 어느정도 견딜수 있게 설계된 것을 말합니다.
 
 
 
방폭구조의 기호  *  최고 표면온도와 온도 등급
 
구 분
기 호
 
구 분
기 호
방폭구조의 종류
내압 방폭 구조
d
 
300초과 450이하
T1
유입 방폭 구조
o
200초과 300이하
T2
압력 방폭 구조
p
135초과 200이하
T3
안전 증가 방폭 구조
e
100초과 135이하
T4
본질 안전 방폭 구조
ia, ib
85초과 100이하
T5
특수 방폭 구조
s
85이하
T6

 
 
 
 
 
 
 
 
내압방폭형전동기.jpg
              [내압방폭모터] 
 
안전증방폭형전동기.jpg
           [안전증방폭모터]
 
  • 방폭구조의 기호등급(표기 예) 가스, 증기의 경우 : Exd II BT4 IP54
     
    방폭구조
    기호
    방폭구조
    기호
    온도등급
    보호등급
    내 압
    d
    (II)
    가스, 중기
    A
    B
    C
     
     
    IP OO
    압 력
    p
    T1
    안 전 증
    e
    T2
    유 입
    o
    T3
    본질안전
    ia, ib
     
    특 수
    s
    분 진
    11
    12
    13
     
    특수방진
    SDP
    T4
    보통방진
    DP
    T5
    방진특수
    XDP
    T6
     
     
     
     
    • 국의 위험장소의 분류
       
        지속적인
      위험분위기
      통상 상태하엥서의
      간혈적 위험분위기
      이상 상태하에서의
      위험분위기
      IEC/CENELEC/EUROPE Zone 0 Zone 1 Zone 2
      NORTHAMERICA Division 1 Division 2
      KOREA/JAPAN 0종장소 1종장소 2종장소
     
    • 각 국의 방폭구조 표시
       
      방폭구조국명 내입 유입 압력 안전증 본질안전 특수 사입
      KOREA Exd Exo Exp Exe Exi Exs -
      BRITISH FLP       FLP    
      GERMENY Exd Exo Ext Exe Exi Exs Exq
      AUSTRIA Exd Exo Exe Exi Exs  Exq  
      FRANCE - - - - - -  -
      ITALY Exd Exo Exp Exe Exi    Exq
      SWISS Exd Exo Exf Exe   Exs  
      SWEDEN Xt Xo Xv Xh Xi Xs  
       
      • 각 국의 가스분류
         
        한국, 일본 IEC 독일 미국
        <폭발등급1>
        메탄, 암모니아, 일산화탄소, 벤젠, 휘발유, 프로판
        <Group of Enclosure I>메탄 <Explosion Class 1>
        메탄, 암모니아, 일산화탄소, 벤젠, 휘발유, 프로판
        <Group A>
        아세칠렌
        <폭발등급2>
        석탄가스, 에칠렌, 에칠렌 옥시드, 1.3 브타디엔
        <Group of Enclosure A>
        암모니아, 일산화탄소, 벤젠, 아세톤, 에탄올, 메탄올
        <Explosion Class 2>
        에칠렌, 에칠렌 크로라이드,  에칠렌옥시드, 도시가스
        <Group B>
        브타디엔, 에칠렌 옥시드, 수소, 프로필렌 옥시드
        <폭발등급3)
        수소가스,
        수소아세틸렌,
        유화탄소
        <Group of Enclosure B>
        1.3브타디엔, 에칠렌, 에칠렌옥시드, 도시가스
        <Explosion Class 3>
        3a : 수소
        3b : 유화탄소
        3c : 아세칠렌
        <Group C>
        아세트, 알레히드, 에칠린, 이소프렌, 디엘에델, 미그로프로판
          <Group of Enclosure C>
        수소
          <Group D>
        메탄, 암모니아, 벤젠, 휘발유, 프로판
       
       
       
      폭발등급이란?
      폭발성가스의 폭발시험시 표준용기의 틈사이 깊이를 일정치로 유지하고, 이 용기 틈사이를 0에서부터 서서히 크게하여 틈사이가 몇mm가 되었을때 표준용기 내부의 화염이 외부로 전화되는가를 조사하고 그때의 틈사이의 크기에 따라 폭발등급을 분류합니다.
       
      방폭모터 발화도 내압방폭 안전증방폭 전동기.jpg
       
       
       
       
       
       
       

      방폭모터 내압모터 안전증모터 d2g4 전동기.jpg

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      국내 승인 관련 기관
        
      약어
      기구명
      KTL 한국 생산 기술 연구원 부설 산업기술시험평가연구소 / 방폭관련 SITE
      http://www.ktl.re.kr
      KOR SA 한국산업안전공단
      http://www.kosha.or.kr
      KGSC 가스안전공사
      http://www.kgs.or.kr
       
       
       
       
       
       
       
       
       해외 승인 관련 기관
        
      약어
      기구명
      ANSI American National Standards Institute
      http://web.ansi.org
      ASHARE American Society of Heating, Refrigerating & Air-Conditionging Engineers
      http://www.ashrae.org
      ASME American Society of Mechanical Engineers
      http://www.asme.org
      ASTM American Society for Testing & Materials
      http://www.astm.org
      ABINEE Brazillian Electrical and Electronics Industry Association
      http://www.abinee.org.br
      EIA Electronic Industries Association
      http://www.eia.org
      FM Factory Mutual Approval
      http://www.factorymutual.com
      IEC International Electrotechical Commission
      http://www.iec.ch
      IEEE Institute of Electrical & Electronic Engineers
      http://www.ieee.org
      IESNA Illumianting Engineering Society of North America
      http://www.iesna.org
      ISA International Society of America
      http://www.isa.org
      ISO International Organization for Standardization
      http://www.iso.ch
      ITE Institute of Transportation Engineers
      http://www.ite.org
      NEMA National Electrical Manufactures Association
      http://www.nema.org
      NFPA National Fire Protection Association
      http://www.wpi.edu
      SAE Scociety of Automotive Engineers
      http://www.sae.org
      UL Underwriters Laboratores Inc
      http://www.ul.com
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
      [Total 11]
      11 전동기의 진동 현대전동기 2014-02-13 2346
      10 방폭모터 d2G4 eG3 현대전동기 2014-02-16 2325
      9 국가별 규격 현대전동기 2014-02-15 2107
      8 전동기 시험항목 현대전동기 2014-02-13 2027
      7 관성모멘트 현대전동기 2014-02-18 2014
      6 전동기의 온도 상승 현대전동기 2014-02-13 1866
      5 전동기의 전기적/기계적 선정 현대전동기 2014-02-13 1718
      4 권선온도 보호장치 + THERMOSTAT+THERMISTOR+RTD 현대전동기 2014-02-18 1700
      3 IE3모터 현대전동기 2014-03-02 1682
      2 CE인증 현대전동기 2014-03-02 1665
      1 paint munsell number 현대전동기 2014-02-12 1330
       
       