현대일렉트릭 방폭전동기 인증 및 효율규정
1. 삼상모터 위험물에 따라 Class I(GAS & Vapor), ClassII(DUST)
IEC/EN: ZONE1,ZONE2, NEC505:ZONE0,ZONE1,ZONE2
ZONE20,ZONE21,ZONE22
NEC500: Division1, Division2
2.위험지역별 적용가능한 전동기방폭기기
(1)본질안전방폭구조(Intrinsic motor), Zone0, Exi~
관련규격: IEC/EN 60079-11
UL 2279 Pt.11
CSA E79-11
(2)내압방폭구조(Flameproof motor), Zone1, Exdb~, Exd~
관련규격:IEC/EN 6009-2
UNFPA495
CSA E79-2
(3)압력방폭구조(Pressurized motor), Zone1, Exp~
IEC/EN 60079-7
UL2279 Pt.7
CSA E79-7
(4)안전증방폭구조(Increased safety motor), Zone1, Exeb~, Exe~
IEC/EN 60079-7
UL2279Pt.7
CSA E79-7
5)비점화방폭구조(Non-sparking motor), Zone2, Exec~, ExnA~
위험 지역별 적용 가능 방폭기기
방폭종류 EG3 MOTOR, D2G4 MOTOR, 본질안전방폭,내압방폭,압력방폭모터,비점화방폭모터,수소방폭모터
3.방폭기기 표기법
(1)IECEx 방폭모터, ATEX방폭모터
Exdb IIC T3
Exdb : Explosion protected
db:Apparatus Group (I or II)
IIC모터: Gas Groups (A, B or C), 가스그룹
T3: 온도등급(Temperature Class, T1,T2~)
(2) NEC500방폭인증모터
Class1, Division1, GroupC&D, T3C