전동기의 인버터구동 적용시 고려사항
Inverter duty motor
인버터의 경우 전동기의 제어능력을 향상시키기 위해 빠른 스위칭속도가 요구되며
이는 제품 내 높은 서지전압 발생의 원인이 됨
서지전압은 유도전동기 계자 권선절연에 지석족으로 영향을 주게 되므로
권선절연내력을 약화시키므로 현대인버터전동기 제작시 권선절연의 보강설계가 필요
인버터전원의 고조파 영향으로 손실이 증가하여 온도상승이 높아지게 되며
저속운전시 전동기 냉각팬의 속도변동의 영향으로 공급되는 공기 유동이 감소함에 따라
냉각성능이 저하되므로 이를 고려한 설계 및 제작이 요구됨
변속운전에 따른 기계적 스트레스가 발생하므로 베어링등 부품의 강성을 증가시키고
회전자의 발란싱정도를 향상시켜야함
전동기에 인버터전동기 설치시의 장점은 인버터는 MOTOR속도를 가변 할 수 있으므로
원하는 속도로 운전가능함에 따라 에너지 절감효과 및 삼상모터 기동시 발생되는 전동기 기동전류를 정격전류 이하로 가능함에 따라 수전설비가 크지 않아도 되어 팬,펌프,공조기,쿨링타워,컨베이어,자동창고,반송기등에 적용됨
인버터는 상용전원을 직류로 정류하고 스위칭에 의하여 제어하므로 써지 전압이
인버터의 출력전압에 중첩되어짐
마이끄로 써지는 모터의 절연을 약화시킴
부분방전으로 절연피막의 손상을 가속시킴
NEMA MG1 Part31, Motors with rating voltage
인버터전용모타 절연시스템
스위칭주파수에 의한 절연파괴현상방지 절염
우수한 특수 마그네트 에나멜 코일 적용
In-slot권선작업
상간 및 대지간 절연강화
내열성이 우수한 바니쉬적용, 권선단부 전자기적 내력 강화
인버터전용모타(PWM & IGMT Power)
HID MOTOR
자냉식으로 넓은 범위 속도제어
정토크: 6~60HZ / 정출력:60~90HZ
과부하율 1.0에서 F종 온도상승, 상용전원으로 B종온도상승 과부하율1.15운전
표준품모터와 동일프레임적용
HSD MOTOR
자냉식으로 속도제어
정토크기동: 15~60HZ, 정출력:60~90HZ
HVD MOTOR
벡터인버터전동기(Vercotr inverter motor)
타력통풍모터로 넓은 범위 속도제어
정토크: 0.06~60hz, 출력:60~90hz
Nema design A
표준품과 동일한 프레임모터적용
옵션 엔코더내장가능
#현대모터 #벡터모터 #인버터모터