글쓴이 :
현대전동기
|
방폭모터 방폭개념 및 기호 d2G4 eG3
폭발이나 화재를 유발할 수 있는 가스나 증기에 의한 위헙지역의 정도를 고려하여
설치지역에 대한 모터를 선정해야 합니다.
방폭형 전동기는 주변에 발화성가스가 존재하여 폭발할 수 있는 환경에 어느정도 견딜수 있게
설계된 것을 말합니다.
아래는 방폭구조에 대한 정리입니다.
- 방폭구조의 기호 * 최고 표면온도와 온도 등급
|
구 분 |
기 호 |
|
구 분 |
기 호 |
방폭구조의 종류 |
내압 방폭 구조 |
d |
|
300초과 450이하 |
T1 |
유입 방폭 구조 |
o |
200초과 300이하 |
T2 |
압력 방폭 구조 |
p |
135초과 200이하 |
T3 |
안전 증가 방폭 구조 |
e |
100초과 135이하 |
T4 |
본질 안전 방폭 구조 |
ia, ib |
85초과 100이하 |
T5 |
특수 방폭 구조 |
s |
85이하 |
T6 | |
- 방폭구조의 기호등급(표기 예) 가스, 증기의 경우 : Exd II BT4 IP54
방폭구조 |
기호 |
방폭구조 |
기호 |
온도등급 |
보호등급 |
내 압 |
d |
산
업
용
(II) |
가스, 중기 |
A
B
C |
|
IP OO |
압 력 |
p |
T1 |
안 전 증 |
e |
T2 |
유 입 |
o |
T3 |
본질안전 |
ia, ib |
|
특 수 |
s |
분 진 |
11
12
13 |
|
특수방진 |
SDP |
T4 |
보통방진 |
DP |
T5 |
방진특수 |
XDP |
T6 |
|
|
| |
- 각 국의 위험장소의 분류
|
지속적인 위험분위기 |
통상 상태하엥서의 간혈적 위험분위기 |
이상 상태하에서의 위험분위기 |
IEC/CENELEC/EUROPE |
Zone 0 |
Zone 1 |
Zone 2 |
NORTHAMERICA |
Division 1 |
Division 2 |
KOREA/JAPAN |
0종장소 |
1종장소 |
2종장소 | | |
- 각 국의 방폭구조 표시
방폭구조국명 |
내입 |
유입 |
압력 |
안전증 |
본질안전 |
특수 |
사입 |
KOREA |
Exd |
Exo |
Exp |
Exe |
Exi |
Exs |
- |
BRITISH |
FLP |
|
|
|
FLP |
|
|
GERMENY |
Exd |
Exo |
Ext |
Exe |
Exi |
Exs |
Exq |
AUSTRIA |
Exd |
Exo |
Exe |
Exi |
Exs |
Exq |
|
FRANCE |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ITALY |
Exd |
Exo |
Exp |
Exe |
Exi |
|
Exq |
SWISS |
Exd |
Exo |
Exf |
Exe |
|
Exs |
|
SWEDEN |
Xt |
Xo |
Xv |
Xh |
Xi |
Xs |
| | |
- 각 국의 가스분류
한국, 일본 |
IEC |
독일 |
미국 |
<폭발등급1> 메탄, 암모니아, 일산화탄소, 벤젠, 휘발유, 프로판 |
<Group of Enclosure I>메탄 |
<Explosion Class 1> 메탄, 암모니아, 일산화탄소, 벤젠, 휘발유, 프로판 |
<Group A> 아세칠렌 |
<폭발등급2> 석탄가스, 에칠렌, 에칠렌 옥시드, 1.3 브타디엔 |
<Group of Enclosure A> 암모니아, 일산화탄소, 벤젠, 아세톤, 에탄올, 메탄올 |
<Explosion Class 2> 에칠렌, 에칠렌 크로라이드, 에칠렌옥시드, 도시가스 |
<Group B> 브타디엔, 에칠렌 옥시드, 수소, 프로필렌 옥시드 |
<폭발등급3) 수소가스, 수소아세틸렌, 유화탄소 |
<Group of Enclosure B> 1.3브타디엔, 에칠렌, 에칠렌옥시드, 도시가스 |
<Explosion Class 3> 3a : 수소 3b : 유화탄소 3c : 아세칠렌 |
<Group C> 아세트, 알레히드, 에칠린, 이소프렌, 디엘에델, 미그로프로판 |
|
<Group of Enclosure C> 수소 |
|
<Group D> 메탄, 암모니아, 벤젠, 휘발유, 프로판 | | |
*방폭기호 표시의 예*
(1)d2G4
d:내압방폭구조
2:폭발등급 2등급(0.4mm~0.6mm)
G4:발화도 G4에 해당.(발화온도 135~200도)
(2)eG3
e:안전증방폭구조
G3:발화도 G3에 해당(발화온도 200~300도)
위와 같은 방폭 기호 표시의 이해를 돕기 위하여,
아래는 폭발 등급과 발화도에 대한 용어정리입니다
.
*폭발 등급이란?*
폭발성가스의 폭발시험시 표준용기의 틈사이 깊이를 일정치로 유지하고, 이 용기 틈사이를 0에서부터 서서히 크게하여
틈사이가 몇mm가 되었을때 표준용기 내부의 화염이 외부로 전화되는가를 조사하고 그때의 틈사이의 크기에 다라 폭발등급
을 분류합니다.
국내 승인 관련 기관
해외 승인 관련 기관
|
|